Навигатор
  8.9.2015, 10:46
  
 
  На объекте во взрывоопасном помещении предусматривается 
установка 2 вытяжных вент. систем (основная/резервная).
Необходимо обеспечить переключение с основной на рабочую при аварии.
Кто нибудь сталкивался с датчиками-реле давления во взрывобезопасном исполнении?
Они вообще как класс существуют?
 
 
 
 
  Да, существуют. Dwyer. недавно искал тоже. компания ОЛИЛ вроде торгует.
Еще можно установить трансформаторы тока в безопасной зоне.
 
 
 
 
  Если под датчиками-реле давления имеются в виду обыкновенные механические датчики перепада не требующие запитки и с выходом сухой контакт (типа DPS500), то эта задача решается не так.
Ставите обыкновенный датчик перепада во взрывоопасной зоне, а в систему автоматики вне этой зоны ставите барьер искрозащиты типа такого 
http://lpadevice.ru/select/?fiv_classes_filtered_id_6=6
  
 
  manjey73
  18.9.2015, 12:22
  
 
  Lenprom задача решается не так, а согласно классу взрывоопасности помещения, аппарата. Вентустановка приравнивается к тому же классу, помещение которой она обслуживает.
И если там класс, требующий устанавливать во взрывозащищенных корпусах, то вы выше не прыгните.
Например для В-1а допускается устанавливать не взрывозащищенное НЕ искрящее оборудование с корпусом не ниже IP54 и температурой работы не выше 80С
В других случаях может не прокатить.